M12: zeit- und ereignisgesteuert Licht schalten+FTP
Sonntag, 12.Februar 2012 14:50:39
So jetzt meine 2 Vorschläge:
Variante 1:
Wäre nur bei Zeitsteuerung möglich - scheidet hier also wahrscheinlich aus und würde auch zu mind. 60 Sek. Beleuchtung führen (wahrscheinlich zu hoher Stromverbrauch). Zeige sie aber trotzdem.
Variante 2:
Alles ereignisgesteuert mit einer Verzögerungsschaltung über die Ereignislogik.
Achtung: Kurze Vorlaufzeit (ca. 3 Sek) der Beleuchtung vor der "Aufnahme" muss sein, damit sich die Belichtungsautomatik der Kamera an die Helligkeit adaptieren kann.
Vorarbeit für beide Varianten:
Entscheidend ist der API-HTTP-Request zum Ein-/Ausschalten des Schaltausgangs:
http://<CAM-IP>/control/rcontrol?action=sigouthigh&time=5
(<CAM-IP> ist die IP der Kamera; Testen: direkt über URL-Eingabefenster eines Browsers - hier als Beispiel: Gesamtschaltzeit von 5 Sek.). Weitere Hilfe unter:
http://<CAM-IP>/control/rcontrol?help
Für Selbststeuerungen der Kamera baut man diesen Request in eine Netzwerkmeldung ein (Beispiel):
>Admin-Menü >Netzwerkmeldungen - neues Profil:
Name: LightOn
Netzwerkmeldungstyp: Benutzerdefinierte Konfiguration
Zieladresse: localhost:80 (bzw. konfigurierter HTTP-Port der Kamera)
Datenprotokoll: HTTP/1.0-Request
CGI-Pfad: /control/rcontrol
HTTP-Authentifizierung: user:password (z.B. admin:meinsm)
Datentyp: Nur Text
Meldung: action=sigouthigh&time=5
(Testen über: Admin-Menü >Test der Netzwerk-Konfiguration)
Variante 1:
Alles nur über >Admin-Menü >Zeitsteuerung (Beispiel):
Netzwerkmeldung jeweils 1 Min vor FTP auslösen (Schaltzeit s.o. muss dann ca. 62 Sek sein):
FTP-Profil: */15 (alle 15 Min beginnend bei voller Stunde)
Netzwerkmeldungs-Profil: 14-59/15 (oder 14,29,44,59 - jeweils 1 Min früher)
Variante 2:
Alles ereignisgesteuert (Achtung: Schaltzeit für Licht muss Vorlaufzeit + Aufnahmezeit umfassen):
>Admin-Menü >Zeitsteuerung:
Zeitgesteuertes Ereignis (TT) auslösen: */15 (ersetzt die direkte Auslösung des FTP-Profils)
>Setup-Menü Ereignissteuerung:
- Zeitgesteuertes Ereignis (TT) aktivieren
- Benutzer-Klick (UC) aktivieren (gut für Testzwecke)
- Ereignis nach freier Wahl aktivieren (falls man den gesamten Mechanismus auch über ein bestimmtes Ereignis auslösen will)
- Taste links (BL) aktivieren (ein eigentlich unbenutztes Ereignis als Dummy für die Verzögerungsschaltung via Ereignislogik)
>Setup-Menü >Meldungen (oder Meldungen2)
- Meldungsprofil aktivieren
- Ereignisauswahl: z.B. TT und UC auswählen (alle Ereignisse, die das Licht unmittelbar einschalten sollen)
- Netzwerkmeldung (IP): Meldungsprofil auswählen (LightOn - s.o.)
>Setup-Menü >Ereignislogik
- EL aktivieren (oder EL2)
- Max. Zeitfenster (z.B. 5 Sek. = gewünschte Vorlaufzeit)
- Ereignisliste A: z.B. TT und UC auswählen (gleiche Ereignisauswahl wie oben!)
- Ereignisreihenfolge: A -> !B (dritte Variante)
- Mindestverzögerung: 0 Sek. (fest!)
- Ereignisliste B: BL auswählen (Dummy s. o. - dieses Ereignis tritt nie ein!)
(Hinweis: EL wird dann nach Ablauf des max. Zeitfensters ausgelöst.)
>Setup-Menü >Aktionen (oder Meldungen2)
- aktivieren
- Ereignisauswah: EL auswählen (s.o.)
- FTP-Dateiübertragung (FT): gewünschtes FTP-Profil auswählen
Hoffe, dass das einigermaßen verständlich ist. Sonst ggf. Rückfrage.
Grüße
NACHTRAG:
Es könnte tatsächlich möglich sein, in Variante 2 alternativ zur Verwendung der Netzwerkmeldung und dem Abschnitt Meldungen (s.o.) stattdessen in
>Setup-Menü >Erweiterter Schaltausgang
das Schalten direkt von der in der Kamera gemessenen Lichtstärke abhänigg zu machen (die Einstellmöglichkeiten dort sind vorhanden, Zeiteinstellungen zur Schaltdauer auch. Wenn das von Rückkopplungseffekten unbeeinflusst bleibt, wäre es ok und würde einen externen Dämmerungsschalter überflüssig machen). Einfach mal ausprobieren. Als auslösende Events wären dann wie oben alle Auslöser wie TT und UC einzutragen.
An der gezeigten Verzögerungsschaltung (EL) zur Auslösung des FTP-Profils würde sich nichts ändern.
|